Forum Hydrauliczne

Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

Forum SMF zostało uruchomione!

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - malczan999

Strony: [1] 2
1
Pytania i odpowiedzi / Odp: Przeciekający zawór w instalacji grzewczej
« dnia: Listopad 13, 2014, 08:47:25 am  »
Witaj,
najlepiej byłoby gdybyś wstawiła zdjęcie owego zaworu z zaznaczeniem, z którego miejsca cieknie. Możliwe, że wystarczy dokręcić dławicę jeżeli zawór takową posiada. Układ jest grawitacyjny czy pompowy ? Czy posiadacie odpowietrzniki na pionach?

2
Masz rację układ został nieprawidłowo zrobiony. Powrót cyrkulacji powinien wchodzić oddzielnym króćcem bezpośrednio do bojlera. Dodatkowo jeżeli chcesz rozliczać mieszkańców tego mieszkania tylko za zużytą ciepłą wodę to na powrocie cyrkulacji powinien być jeszcze drugi wodomierz. W tym wypadku należałoby odczytywać różnicę wskazań wodomierzy.

PS. Jeżeli chodzi o "nasz" fach hydrauliczny to tak naprawdę niewielu ma fachową wiedzę i wykształcenie.

3
Pytania i odpowiedzi / Odp: Problem z nie wyłączającym się hydroforem
« dnia: Listopad 10, 2014, 02:42:14 pm  »
Od kiedy problem się pojawia ?
Możliwości może być wiele począwszy od przytkanego przewodu/kosza aż do awarii wyłącznika ciśnieniowego.
Obstawiałbym raczej to ostatnie.

4
Ogólnie Hydraulika / Odp: OGRZEWANIE PODLOGOWE , GRZEJNIKOWE I ZASOBNIK
« dnia: Listopad 06, 2014, 12:10:14 pm  »
Gratulacje dla fachowca. Większość automatyki jest tutaj zupełnie zbędna. Jak się kombinuje to już lepiej skorzystać ze schematów producentów urządzeń. Przecież tu nie ma nawet zaworów kulowych tam gdzie być powinny. Ciekawe jaki sterownik to obsługuje.

5
Fachowcy / Odp: Nieuczciwi fachowcy
« dnia: Listopad 06, 2014, 11:46:28 am  »
Temat przedawniony ale tematyka nadal aktualna także na przyszłość.
Śmieszne aż przykre jest to, że w naszym kraju klienci korzystają głównie z hydraulików pracujących na czarno a la " złota rączka". Działa to w ten sposób. Przychodzi pseudo hydraulik do sklepu , w którym pracuję i kupuje spłuczkę plastikową wiszącą. Po dwóch dniach wraca  z żalem, że tego się nie da złożyć i firma jest niekompetentna i takie tam blablabla... Zabieram od niego spłuczkę składam w 30 sek i gotowe.
Inna sytuacja to np monterzy kolektorów słonecznych za dotacje.  Niestety często trafiają do mnie klienci, którym po miesiącu instalacja przestała działać a wykonawca zmył się i ani widu ani słychu. Zacytują moją rozmowę z klientem, który miał taki problem.
k-klient
ja-ja


k- a wy Panowie to ile za taką instalację bierzecie i ile czasu to trwa?
ja: wycena tylko indywidualnie dopasowana do potrzeb klienta, a czas to jakieś 1,5-2 dni z bojlerem
k: jak to.....tak długo????
ja: Da się zejść do 1 dnia ale kosztem wyglądu instalacji
k: a mi Panowie zrobili w niecałe 4 godziny...
ja: :D:D:D:D

6
Pytania i odpowiedzi / Odp: uklad otwrty co
« dnia: Listopad 06, 2014, 11:26:12 am  »
Poprawnie ale bardzo prymitywanie.
Brakuje zaworów odcinających bojler, zaworów zwrotnych itp.  chyba, że to rysunek czysto poglądowy.
Tak naprawdę w dzisiejszych czasach aby kocioł długo służył trzeba montować zawory mieszające i jedną albo dwie pompki obiegowe w zależności od rozbiorów wody.
np.



Apropo to gdzie niby miałby być ten zawór bezpieczeństwa założony ?


7

1. Zakręć zawór główny doprowadzający wodę przed wodomierzem
2. spuść wodę z instalacji odkręcając "kran" np. przy umywalce
3. jak już woda zejdzie to tak naprawdę powinieneś jeszcze spuścić resztę wody z rur aż do wodomierza. Jeżeli nie masz zaworu spustowego przy wodomierzu to możesz poluzować jedną jego nakrętkę i reszta wypłynie sama.

8
Pytania i odpowiedzi / Odp: problem z nietypowym mechanizmem spłuczki
« dnia: Październik 14, 2014, 10:34:13 am  »
Witaj,
z tego co wiem oryginalnych części tego producenta nie dostaniesz albo będzie to utrudnione. Wydaje mi się, że można zastosować zawór napełniający dolny i spustowy np. firmy Roca

http://www.lazienkiabc.pl/Mechanizm-kompletny-3-6L-Roca-A822850001-AH0004900R-781.html

ten akurat jest dość drogi. Możesz poszukać innych zamienników. rPRzepraszam ale nie mam czasu na szukanie przedstawiam tylko, że jest cos co możesz zastosować.

9
Pytania i odpowiedzi / Odp: odpływ brodzikowy - watpliwości
« dnia: Lipiec 17, 2014, 08:08:10 am  »
Najlepiej zrób zdjęcie odpływu spod brodzika o ile jest taka możliwość.
Możliwe, że jest to rodzaj jakiegoś syfonu samoczyszczącego ale jeszcze takiego nie widziałem
Ale jak na moje oko to słabo ten syfon wygląda. Radziłbym zamontować syfon z możliwością czyszczenia od góry, który właściwie jest najmniej awaryjny i łatwo się czyści

10
Pytania i odpowiedzi / Odp: Symbole Złączki
« dnia: Lipiec 17, 2014, 08:04:00 am  »
GW - gwint wewnętrzny
3/4"- średnica strony kształtki z gwintem
16x2- średnica kształtki po stronie rury tworzywowej 16mm o grubości ścianek 2mm



11
Da się pomóc ale najpierw musisz wymontować tą głowiczkę (zaworek). Na rynku masz 3 rodzaje głowic ceramicznych (ćwierćobrotowych) i 2 rodzaje głowic suwakowych:
suwakowa 1/2"
suwakowa 3/8"
ceramiczna 1/2"
ceramiczna 3/8"
ceramiczna do baterii retro

Także wymontuj połóż poziomo na stole, przyłóż jakąś linijkę obok i zrób zdjęcie, a wtedy uda się coś dopasować :)

Pozdrawiam

12
Pytania i odpowiedzi / Odp: Głośna instalacja kanalizacyjna.
« dnia: Czerwiec 28, 2014, 08:49:05 pm  »
Jeżeli w grę nie wchodzi cena to wymiana pionów kanalizacyjnych na instalację niskuszumową, która np. jest standardem w szpitalach, a coraz częściej w domkach jednorodzinnych. Taki typ kanalizacji produkuje większość markowych firm (bez reklamy).

13
Pytania i odpowiedzi / Odp: Niesprawny zawór
« dnia: Czerwiec 28, 2014, 08:45:17 pm  »
Dwie możliwości:
- wada fabryczna zaworu
- coś siedzi w zaworze i blokuje kulę w środku

A tak poza tematem to w modelu przedstawionym na zdjęciu jest taka "nakrętka" pod rączką, a jest to dławica którą dokręcamy w momencie gdy z zaworu kapie :) W zasadzie taka dławica to już standard w dzisiejszych zaworkch kulowych wodnch

14
Ogólnie Hydraulika / Odp: Co robić gdy zagotuje sie wodę w piecu
« dnia: Czerwiec 28, 2014, 08:37:48 pm  »
Wystarczy zamontować zabezpieczenie termiczne kotła (zwane inaczej zaworem schładzającym) i zamontowanie go na dopuście wody do kotła. 100% pewny sposób i w dodatku bezobsługowy. Gdy temperatura w kotle przekroczy 95 st.C zawór sam dopuszcza zimną wodę w celu schłodzenia czynnika w kotle. Fakt zawór kosztuje 450 zł ale za to głowa spokojna.

Pozdrawiam

15
Pytania i odpowiedzi / Odp: Zapchana rura.
« dnia: Czerwiec 14, 2014, 09:54:02 am  »
Sposób postępowania to kolejno:
1. wlewasz gorącej wody, a później kreta a jak nie pomaga to patrz pkt 2
2. Przepychaczka hydrauliczna tzw. rycerski miecz hydraulika
3. jak to nie pomoże to trzeba zastosowac sprężynę.

Najlepiej wezwać specjalistę bo mogło się przytkać na jakimś leżaku.

Strony: [1] 2