Autor Wątek: zbyt wysokie ciśnienie na piecu gazowym  (Przeczytany 601 razy)

Maciej86

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 1
    • Zobacz profil
zbyt wysokie ciśnienie na piecu gazowym
« dnia: Wrzesień 14, 2019, 11:03:40 am »

Witam,mam taki problem, posiadam piec i podgrzewacz wody Dietrich , od jakiegoś czasu ciśnienie na piecu ciągle wskazuje ok 3bar,zlałem trochę wody z grzejników, które są aktualnie wyłączone, do poziomu 1 Bar , działa tylko podgrzewacz wody i na drugi dzień zawsze ciśnienie sięga ok 3bar, ponawiałem próbę przez 3 dni i zawsze ciśnienie samoczynnie w układzie rośnie,co może być powodem ? czyżby woda z CWU dostawała się po podgrzaniu do CO ?
Zapisane

miron11

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 6
    • Zobacz profil
    • https://strialys.pl/blog/jak-wybrac-najlepszy-krem-na-rozstepy/
Odp: zbyt wysokie ciśnienie na piecu gazowym
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 16, 2019, 11:38:13 am »

Kiedy był robiony przegląd kotła? Całkiem możliwe, że naczynie w kotle jest zalane i należy je sprawdzić.