Kategoria ogólna > Pytania i odpowiedzi
uklad otwrty co
(1/1)
predox999:
Witam zalaczam rysunek ktory przedstawil mi pewien kolega chcialbym sie dowiedziec czy jest to poprawne ,uklad otwarty co cala instalacja zrobiona w miedzii ,bojler 100l zawor bezpieczenstwa ,odpowietrzniki zalozone aby instalacja sie nie zapowietrzala,prosze o jakies opinie;
[załącznik usunięty przez administratora]
malczan999:
Poprawnie ale bardzo prymitywanie.
Brakuje zaworów odcinających bojler, zaworów zwrotnych itp. chyba, że to rysunek czysto poglądowy.
Tak naprawdę w dzisiejszych czasach aby kocioł długo służył trzeba montować zawory mieszające i jedną albo dwie pompki obiegowe w zależności od rozbiorów wody.
np.
Apropo to gdzie niby miałby być ten zawór bezpieczeństwa założony ?
Nawigacja